室外潜水泵向水箱供水潜水泵是否变频控制呢?
室外潜水泵向水箱供水潜水泵是否变频控制呢?
在室外打个水井供水 如果在室内设水箱 水箱水头不够 水箱出水端要加加压泵(变频控制),那么室外潜水泵向水箱供水潜水泵是否变频控制呢?
发布于
2011-04-11 13:07:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
bj2574
打井时的抽水实验报告,不把握就设水箱。
所谓水位控制,就是以设计满水位为停泵点;
满水位与溢流水位之间设停泵事故报警;
满水位下的某个位置为开泵点,停泵点与开泵点之间不小于500mm且不小于5分钟的水泵出水量;
开泵点下的某个位置为开泵事故报警。
2011-04-12 16:35:12
来自 PC
评论
举报
hao276
1.枯水期水井的出水秒流量 查什么资料?
2.潜水泵水位控制是怎么回事 能具体点说吗?水箱水位满足要求了 潜水泵就应该停止运转吧。
问一下怎么给你分 哈哈
2011-04-12 11:14:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hao276
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
35
回复
80
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
所谓水位控制,就是以设计满水位为停泵点;
满水位与溢流水位之间设停泵事故报警;
满水位下的某个位置为开泵点,停泵点与开泵点之间不小于500mm且不小于5分钟的水泵出水量;
开泵点下的某个位置为开泵事故报警。
2.潜水泵水位控制是怎么回事 能具体点说吗?水箱水位满足要求了 潜水泵就应该停止运转吧。