土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统按连接散热器的管道分为单管和双管的疑问

采暖系统按连接散热器的管道分为单管和双管的疑问

发布于:2006-04-18 11:21:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖系统按连接散热器的管道分为单管和双管,可书上为什么说单管热水系统稳定性比双管强呢?
单管系统供回都是一根管,通过第一个散热气后热量减少,而且通过同一跟管道流过第二个、第三个…..,会造成后面的散热器温度过低,我觉得反而不稳定了。各位大虾谁能解答我的疑问

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    呵呵,这个应该怎么说呢?
    首先说双管,因为双管所有散热器都是并联的,支路环路很短,那么环路间(实际就是并联的散热器之间)就很容易失衡,而对于多层,因为有自然压头的作用,就更易失衡。
    而对于单管,因为是几组散热器串成一个环路,环路较长,各环路间阻力易于平衡,在实际计算时比较容易将各环路调至要求的平衡范围以内。
    当然,如果双管的散热器是几个串联,有可能系统稳定性会比纯双管要强。
    2006-04-18 19:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • yueyueniaoyu
    yueyueniaoyu 板凳
    怎么还没人解答呢??
    2006-04-18 14:14:18

    回复 举报
    赞同0