地下室消火栓是否需要装设启泵线
地下室消火栓是否需要装设启泵线
地下室消火栓是否需要装设启泵线?水上说地下车库压力够了,不需要装启泵线,但一层以上部分的消火栓必须装设启泵线.但消防安装公司说所有的消火栓都要装启泵线.各位看法如何?谢谢
发布于
2006-04-18 11:20:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
crazyboy
水专业肯定算过压力没问题了?
建筑设计防火规范中8.6.2第九条的条文说明说过常高压给水系统能经常保持压力和流量,可以不设按钮;稳压泵经常运转,管网压力降低时能及时启动水泵,可以不设远距离启动按钮。
2006-04-18 14:11:18
来自 PC
评论
举报
zhh_1977
给个不装的理由,压力够了?充实水柱能达到吗?
2006-04-18 12:08:18