土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】输入频率不对,对装置显示的值影响很大吗?
各位,现场用继保仪给装置输入三相平衡电压(57.7V),但装置却显示有负序电压(4V左右),后来发现继保仪的频率为60HZ,后调为50HZ之后就没有负序电压了。我想问一下,为什么频率对装置显示的值有这种影响呢?

全部回答(5 )

  • haveaniceday
    是这样的,如果在50Hz附近比较稳定到也不影响运行。

    电力二次控制设备研发,转让
    QQ: Kc600e@gmail.com
    [1]电容器\电动机\配变\电动机 四装置合一保护测控设备
    [2]备用电源自投设备
    [3]PT监视设备
    [4]电动机差动
    [5]电容器单组投切设备
    [6]网络电力仪表
    2011-04-18 11:56:18 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    呵呵,你用事实证明了显示与频率有关!但具体原因,估计除了装置的生产厂家技术人员,别人都不会知道为什么!
    2011-04-11 14:57:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10