电气工程
\
继电保护
\
【求助】输入频率不对,对装置显示的值影响很大吗?
【求助】输入频率不对,对装置显示的值影响很大吗?
各位,现场用继保仪给装置输入三相平衡电压(57.7V),但装置却显示有负序电压(4V左右),后来发现继保仪的频率为60HZ,后调为50HZ之后就没有负序电压了。我想问一下,为什么频率对装置显示的值有这种影响呢?
发布于
2011-04-11 12:34:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
haveaniceday
是这样的,如果在50Hz附近比较稳定到也不影响运行。
电力二次控制设备研发,转让
QQ:
Kc600e@gmail.com
[1]电容器\电动机\配变\电动机 四装置合一保护测控设备
[2]备用电源自投设备
[3]PT监视设备
[4]电动机差动
[5]电容器单组投切设备
[6]网络电力仪表
2011-04-18 11:56:18
来自 PC
评论
举报
zyz8438
呵呵,你用事实证明了显示与频率有关!但具体原因,估计除了装置的生产厂家技术人员,别人都不会知道为什么!