【求助】这样的冷冻水开式系统是否存在问题

发布于:2011-04-11 11:49:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这个项目是个比较特殊,布置巷道内,空间有限。本来采用的是闭式系统,采用膨胀水箱定压补水,后来施工过程中,甲方为了节省投入,巷道设计达不到要求,高差满足不了。采用落地式定压补水方式,由于部分设备的防爆及控制问题无法解决,最后只能才用开式系统,设中间水箱。
如下图1,但是存在一个初次水灌装,及运行时补水的问题。
补水在水泵入口处留了各支管,用水泵补水。由于管段1 高度比水箱液面还高 却管段比较长,水会流回水箱,而水箱容易溢水。造成充水困难。 针对上述问题,我考虑在水箱出水管测 管段4上加阀门,同时水箱进出水口保证低于 水箱最低液位面,整个管路形成U形管。在第一次充水时 ,关闭管段4上阀门 ,灌满、充分排气后,在打开阀门。不知道以上措施是否可行。
另外,担心施工中,管路气密性不好,我考虑在水箱进水管材,增加一个 局部U形管,不知道是否可行。

这种开式系统,运行时会出现什么问题,请给位赐教,第一次做这种开式的,经验不足啊!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • lk_123
    lk_123 沙发
    转行的 学习中
    2011-04-19 16:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • koala8888
    koala8888 板凳
    由于管段1 高度比水箱液面还高 却管段比较长,水会流回水箱,而水箱容易溢水。造成充水困难。 针对上述问题,我考虑在水箱出水管测 管段4上加阀门,同时水箱进出水口保证低于 水箱最低液位面,整个管路形成U形管。在第一次充水时 ,关闭管段4上阀门 ,灌满、充分排气后,在打开阀门。不知道以上措施是否可行。
    另外,担心施工中,管路气密性不好,我考虑在水箱进水管材,增加一个 局部U形管
    2011-04-19 10:35:19

    回复 举报
    赞同0