土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 是否每层分配电箱需要再单独接地
假如楼层采用TN-C-S或者TN-S系统,除底楼的总配电箱需要做接地,与总等电位连接。那其余的每层分配电箱是否需要和基础钢筋相连接地?是否有高层和低层的区别呢? 忘高手解答,拜谢···

全部回答(3 )

  • panrq
    做了就是局部等电位联结,更加安全;其实也花不了多少工夫
    2011-04-13 15:04:13 来自 PC 评论 举报
  • netling
    不需要再做了,用PE线即可
    提醒下:重复接地仅在入户处做一次即可,后面就不能在做重复接地了
    层配电箱靠PE线做可靠接地即可,不需要在后面再和基础钢筋接地了
    2011-04-12 12:24:12 来自 PC 评论 举报