抗规6.3.4条第2款,一,二,三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架柱结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20。
李国胜老师的《混凝土结构设计禁忌及实例》一书172页提到“一,二级抗震等级的框架梁,贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,分别不宜大于与纵向钢筋相平行的柱截面尺寸的1/20。”
请教下各位高手,为什么是不能大于与纵向钢筋相平行的这个方向的截面尺寸,而不是与纵向钢筋垂直的这个方向呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 羊爱猪
    羊爱猪 沙发
    我后面请教了下别人,得出了结论,这条规范是为了保证钢筋在柱子截面内又足够的锚固长度,所以是平行钢筋的方向
    2011-04-12 17:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • liwenquanjing
    liwenquanjing 板凳
    限制钢筋直径主要是从构造要求出发,目的是保证钢筋和混凝土之间有足够的结合力。
    2011-04-12 10:54:12

    回复 举报
    赞同0