土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】分析一下该卫生间断路器跳闸的原因

【求助】分析一下该卫生间断路器跳闸的原因

发布于:2011-04-11 10:17:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器控制着卫生间里的几个插座,插座用于热水器,洗衣机
最近断路器跳闸,并且是插座没有插用电负荷的时候跳闸,跳完闸合上之后 三分钟依然跳闸
每次都是这样。
如果插上热水器,合上之后 立马跳闸
请问这是什么原因?会不会是断路器的原因?
如果要查故障,分为几种情况,怎么查?

[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-4-11 10:18 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • liangyun1986
    liangyun1986 沙发
    主要问题在线路上,应当先检查各线路绝缘
    2011-04-16 10:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • gqchen09
    gqchen09 板凳
    这种现象应该不是负载的问题,开关的问题也不是很大,个人觉得主要是线路的稳定,是否虚接?是否过于潮湿,比如进水了?所有问题都需要一一排查才能确定。
    2011-04-16 00:51:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB断路器

ABB断路器的操作机构模拟演练

回帖成功

经验值 +10