土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【紧急求助】车间内裸铝母线安装的几点疑问
1.裸母线是3200A规格的,车间上部通长安装。那需要至少3片125*10的母排吧?如何处理安装?
2.裸母线也是需要做绝缘保护的,如何处理?加绝缘层?大家有这方面经验吗?
3.在有人能触摸到的位置,是不是可以采用密集绝缘母线槽过渡?

全部回答(8 )

  • ontimewhq
    同意楼主上。
    只管提条件,施工单位会帮你们解决的。
    2011-04-16 21:46:16 来自 PC 评论 举报
  • ccppm
    1、安装母线你根本不用操心,施工单位都会做,可以吊装,也可以支架安装

    2、绝缘并不是每个地方都要做,有塑料护套,也可以做围护。

    3、可以使用母线槽,但如果用母线槽,建议全段都用,而不是局部
    2011-04-14 22:05:14 来自 PC 评论 举报