【紧急求助】车间内裸铝母线安装的几点疑问
【紧急求助】车间内裸铝母线安装的几点疑问
1.裸母线是3200A规格的,车间上部通长安装。那需要至少3片125*10的母排吧?如何处理安装?
2.裸母线也是需要做绝缘保护的,如何处理?加绝缘层?大家有这方面经验吗?
3.在有人能触摸到的位置,是不是可以采用密集绝缘母线槽过渡?
发布于
2011-04-11 08:46:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
ontimewhq
同意楼主上。
只管提条件,施工单位会帮你们解决的。
2011-04-16 21:46:16
来自 PC
评论
举报
ccppm
1、安装母线你根本不用操心,施工单位都会做,可以吊装,也可以支架安装
2、绝缘并不是每个地方都要做,有塑料护套,也可以做围护。
3、可以使用母线槽,但如果用母线槽,建议全段都用,而不是局部
2011-04-14 22:05:14
来自 PC
评论