六层住宅楼。四层已封顶发现二层构造柱强度不够。现在正在反工。请怎样反工。和在反工期间还可以砌五层砖吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
xtfvq
沙发
估计是板的负弯矩筋被踩踏变形,导致该受拉区保护层超厚而出现开裂;或是浇砼时,先浇梁后浇板,砼间隔时间长了,形成冷缝未及时处理而开裂。
2011-04-15 09:00:15
赞同0
-
bolinaile
板凳
最好补充贴图上来大家看看,到底是什么样的裂缝。严重不严重需要看是不是一点裂缝还是痛跨都有裂缝。局部补强直接浇筑高一级减石子混凝土就可以了。