记得前几天看书上说引下线明敷的用%%C8的圆钢,暗敷的用%%C6的镀锌圆钢,但是看网上好多转载的规范上说引下线用%%C12的镀锌圆钢,这是怎么回事?还是说与防雷等级有关?
另外接地极距离建筑物外墙多远敷设?我看有的说3米以外,有的直接挨着外墙敷设?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tiancaokyo
    tiancaokyo 沙发
    谢了,3M的距离是一定的吗?如果建筑物距离道路不到3米怎么办?将来修路把接地极都掀起来... 可是看图集上都是3米以外距离,现实与理论不能两全啊...
    2011-04-19 15:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • wm20051345069
    wm20051345069 板凳


    如暗敷,直径应不小于10mm。

    8mm圆钢当然可以作为室内的接地线,不过接触面太小,不适合焊接,实用性不如扁钢和铜片。

    接地极距墙面距离不小于3m(其实是对人员出入口不小于3m),是考虑到跨步电压以及接地极散流可能引起的线路耦合以及对电子设备的地电位反击。实际上,接地极与电源线路和信号线路的距离也是有限制的(具体多少忘记了),做工程的时候要根据实际情况综合考虑。
    2011-04-18 10:50:18

    回复 举报
    赞同0