土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础补桩问题

桩基础补桩问题

发布于:2011-04-10 15:33:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现有一高强预应力管桩补桩问题须各为指点一下;
1、地质条件:溶洞率39%,桩端持力层微风化破碎灰岩层,淤泥质土层平均厚5m;
2、本工程广东肇庆地区,10层剪力墙结构,住宅
3、采用高强预应力管桩,单桩承载1000KN,终压3000KN;
原桩图 未命名.jpg
补桩后的图 未命名1.jpg
桩号图 未命名3.jpg
补桩原因,99号断桩终压2000;
101、108号已打入30m,终压值1100左右,估计可能遇到溶洞
请教各位高手有什么高见,我这样补桩合适否

未命名.jpg


未命名1.jpg


未命名3.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • xiangxiaren100
    溶洞有太多的不确定性,想当年那个被拉登炸掉的世贸大厦,清理废墟时,发现下面也是溶洞,没做任何处理。
    2011-04-17 15:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • 大牙
    大牙 板凳
    你这个问题也太棘手了
    2011-04-15 12:04:15

    回复 举报
    赞同0