发布于:2003-01-10 21:15:10
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
我现做一厂区雨水工程,碰到了这么一个问题:算到第7号井的时候,数据是这样的,管长40m,本段汇水面积为4135m2,累计汇水面积为36685m2,径流系数为0.65,重现期为1年,汇流时间为15.55min,沟内时间为1.48min,强度为0.831mm/min,算出来的设计汇水流量为330.3L/s
第8号井,管长45m,本段汇水面积1098m2,累计37783m2,汇流时间为17.03min,强度为0.79mm/min,算出来的设计汇水流量是323.36L/S
也就是说后一管段的流量比前一管段的还少,这是为什么呢?应该怎样处理呢?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
h2008
沙发
jzf1021 ,我看了,也明白了:),结果正如另外两位所说,谢谢!
2003-01-11 21:01:11
赞同0
-
h2008
板凳
我想这主要是因为集水时间增加的影响大于汇水面积增加的影响,集水时间长了,降雨强度少了,而汇水面积的增加量太少,造成计算汇水流量结果偏小
-
ae44126e938ff5df5acd.rar
文件大小 9.8 MB
2003-01-11 12:05:11
赞同0
加载更多回复 举报