土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 蒸汽消防

蒸汽消防

发布于:2003-01-10 21:15:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
哪位做过蒸汽消防?喷头形式?控制方式?附件哪些?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dtliuzp
    dtliuzp 沙发
    谢谢mengqq
    2003-01-11 17:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • mengqq
    mengqq 板凳
    蒸汽消防在《给排水手册》第二册上有专门叙述,我只是做过化工厂装置的室内蒸汽消防。在国标《石油化工企业防火设计规范》里也有专门规定,你可以参考一下。
    一般固定式的采用筛孔管,半固定式的采用蒸汽消防箱,或者自己配置蒸汽喷枪,软管,和阀门。据我们询的价格,蒸汽消防箱很贵的(2万多元/套),当然也和蒸汽源的压力等级有关系。此外,也应该配置疏水阀,一般是成套的。
    至于控制方式,我做的是手动控制,在房间外设置阀门,以便消防时能够顺利打开阀门。

    2003-01-10 21:25:10

    回复 举报
    赞同0