请教各位:
变压器容量为1600KVA,进线电压为10KV的变电所进线端短路、过载保护用跌落式熔断器还是真空断路器。是否有具体的规范要求。谢谢!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lyjling
    lyjling 沙发
    建议在开关柜用组合开关(负荷开关+熔断器),在露天用真空开关。跌落式熔断器不能开断大电流,运行部门肯定不同意。
    2006-06-06 18:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • wanghongbao1968
    用F+C装置,严重故障时短路电流超过C(真空接触器)的灭弧能力由F(熔断体)切除,在故障电流不超过真空断路器的灭弧能力时由真空接触器动作切除故障(需延时,保证故障电流大时熔断体先可靠动作),选择合适的熔断体和真空接触器再配以相应的保护,可降低造价,又可保证保护的可靠性。
    2006-05-26 21:40:26

    回复 举报
    赞同0