请教如何计算低压柜中裸铜排的载流量?
请教如何计算低压柜中裸铜排的载流量?
如题.
发布于
2006-04-17 23:03:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
liulingjie
各位高手你们好,请问怎样根据开关电流的大小来知道用多少铜排,用多少米呢?谢谢你们!
2007-01-18 13:54:18
来自 PC
评论
举报
abc_e
矩形母线载流量:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.3(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
双层:2(TMY100*10)的载流量为:
1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
三层:3(TMY100*10)的载流量为:
1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
这也是以前在这看到的,我只是从发了一次
2006-04-18 22:16:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
isa800907
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
