低压设备检修是应如何放电?
低压设备检修是应如何放电?
低压设备检修是应如何放电?
发布于
2006-04-17 22:48:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
z393
1、如是一般的低压设备检修,如开关,则要停电了,先停开关,拉负荷侧刀闸,在拉电源侧刀闸,用验电笔验电后在负荷侧挂接地线;一般情况在下的设备停电检修都要确保停电设备的两侧有明显的断开点在有来电侧要三相分别验电接地
2、电容的检修需要对其接地放电了(高压的都有放电接地装置),不得少于五分钟,若是低压的,我想就没有必要了,只要保证检修所处位置与带电设备的安全距离就可以了。不妥之处请更正了!
2006-04-19 19:44:19
来自 PC
评论
举报
zong_001
携带型短路接地线分两种类型:1、分相式:“接地线”每套三组,每组由导线端线卡、短路线和接地端线卡连接成一体。使用时分组进行操作。按规程规定先验电,确认已停电后,首先将接地端线卡,紧固在接地极上,然后按停电线路电压等级,选定操作棒,将导线端线卡挂在导线上。工作完毕,应先拆除导线端线卡,后拆除接地端线卡。
2、组合式:“接地线”由于电压等级不同,线卡组合形式及数量、导线长短也不相同,一般由三只导线端线卡,短路线、接地线及一只接地端线卡组成一份“接地线”。使用时按规程规定先验电,确认已停电后,将接地端线卡紧固在接地极上,然后按不同电压等级使用相应的操作棒将导线端线卡分别挂在导线上。(操作棒有固定式和折叠式)拆除时应先拆除导线端线卡,后拆除地线端线卡。
3、经受短路电流后,接地线应做报废处理。