土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 大金VRV系统变频控制PLUS系列空调故障代码及其含义

大金VRV系统变频控制PLUS系列空调故障代码及其含义

发布于:2011-04-09 23:56:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
故障代码
异常内容
故障代码
异常内容

E0
室外机:保护器件动作
J7
室外机:管端热敏电阻异常

E1
室外机:电路板不良
JA
室外机:排出配管压力感应器异常

E3
室外机:高压开关动作
JC
室外机:吸入配管压力感应器异常

E4
室外机:低压开关动作
JH
室外机:机油温度热敏电阻异常

E9
室外机:电动膨胀阀异常
U0
制冷剂不足或电动膨胀阀故障

F3
室外机:排气管温度异常
U1
电源逆相或短相

H3
室外机:高压控制压力开关不良
U4
室内机之间信号传输线异常

H4
室外机:低压控制压力开关不良
U7
室外机之间信号传输线异常

H9
室外机:环境温度传感器异常
UA
室内机数量过多

J3
室外机:排气温度传感器异常
UF
制冷系统未设定,不适当的配线、配管

J5
室外机:吸气温度传感器异常
UH
系统异常、制冷系统地址未设定

J6
室外机:热交换器热敏电阻异常
  • jiwanli
    jiwanli 沙发
    多联机控制有点烦啊!感觉没风冷热泵好控制,朋友你是做大金的吗?我是做芬尼克兹的,大金的好做不?
    2011-04-11 20:06:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LOTUS模块机故障代码

劳特斯风冷式冷(热)水机组机型:LAW025H/030H(2)040H/2040HS050H/2050HS/2060HS/2一:室内控制器查询机组运行产数的方法按“上升”键,进入参数查询状态,可查询d1 d2 d3 d4 d5 的参数,d1 d2 d3 d4 d5依次为:出水温度,回水温度,盘管温度1,盘管温度2,室外温度二:管理级参数的设置按“设置”键10秒以上,进入管理级参数设置菜单,显示:“P3”按“设置”键,显示参数值,接着按“上升”或“下降”键可调整参数数值,调整之后按“设置”键可分别进入P4 P5 P6 P7 P8 P9 的调整状态,按“退出”键,存储数据并退出。