配电线路加装补偿电容器后,经常出现配变第一断路器保险爆的情况,请问什么原因,如何解决?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • waboe
    waboe 沙发
    好解决,补偿用保险管要选用电容额定电流的3-5倍。同时选用补偿专用接触器,那是带阻尼线圈的哦,类似电抗器,必要的话可以加装滤波电抗器,不过较贵。我这里就装了,因为我这里的偕波太大。
    2006-04-18 22:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • ysgtlyc
    ysgtlyc 板凳
    因电容器开始充电时电流很大而低压电容器没有串联电抗器限制充电电流,恐怕只有换大保险了