我做的答案是:
筑防火规范8.4.3-7 5层办公楼的充实水柱不小于7m
查教材得其所需水压为9m,水带损失1m,栓口水头损失2m,
题中给出A点至最不利点水头损失2.89m,A和最不利点高程差为22.5m
A点所需压力为22.5+9+1+2+2.89=38
可是没选项啊,请求大家解答,谢谢

消防2.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ibrahimovicyang
    恩,我的确是新手,去年刚毕业的,现在也在做市政。。。。
    谢谢你的解答,我明白了,达到7m水柱是最低要求,题中已经给定q了,就要用11水柱了,Hq=15.85m,再加上其他损失。
    2011-04-10 21:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • yihu2003
    yihu2003 板凳
    搞不懂哦
    2011-04-10 21:00:10