请教高压开关柜跳闸问题现象:老的配电房改造了低压进线柜(由原来的ME断路器改为现在框架抽屉式断路器),低压进线柜不合闸,改完后送10KV高压变压器出线开关柜一合闸就立即跳闸,过流信号继电器动作发信号。电工在跳闸后又立即合闸了一次,大概二秒钟左右,低压进线柜的有功功率表爆炸了,低压进线断路器上桩头的B相电源线铜接头的地方熔断了,二次端子上连接的B相电源线也烧断了,像B相对地短路。查找二次线回路没有短路,再一次合高压柜,高压柜合上了,低压进线柜合闸,分闸分不了,检查分闸回路接错了二次线。分高压断路器,更改二次线再合高压,高压又跳闸了,发过流信号,取掉低压进线柜二次控制路的熔断器,再合高压柜,高压柜成功合闸。后来由于没时间了,工厂等着用电,就手动合闸了低压断路器,把电送出去了。请教二次接线错误会引起高压跳闸吗?为什么二次熔断器也没有动作呢?