土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板上部钢筋的接头的位置你说对吗?
楼板上部钢筋的焊接位置有什么规范或图集要求吗?
大家觉得位置 对吗?

1145280899536.jpg

全部回答(10 )

  • yingmigogo
    上皮钢筋焊接位置在支座位置是不对的,因为支座处的负弯矩最大,虽说焊接强度能够满足要求,但是从安全角度考虑,接头不能放置在支座位置
    2006-04-26 10:43:26 来自 PC 评论 举报
  • mildseven-0801
    这钢筋是怎么焊的
    梁上的混凝土不裂吗?
    2006-04-25 22:53:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10