对DW15断路器控制线路的一点改进

发布于:2006-04-17 21:24:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我单位配电间的总开关使用的是DW15断路器,是热电磁式的,一到突然间停电,就不知什么时侯来电,要人工送电相当麻烦。本人对其开关控制线路作了一点改动,增加了一个小型空气开关,一个通电延时时间继电器。通过三年的使用,效果不错。来电时通过时间继电器延时30-40秒后就自动送电,很方做便。小型空气开关的作用是在维修时断开时间继电器的电源。时间继电器一对通电延时触点用导线并联到柜面上的合闸按扭的常开触点上,就可以了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hmjybin
    hmjybin 沙发
    通过三年时间的证实,本来要有人值守的开关,变成了无人值守的开关,也减轻了上级断路器送电时负载的冲电流击。
    2006-04-18 12:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    最好加入事故跳闸时闭锁装置。在我们那里凡是小区变及无人值班的配电房干脆不装欠压脱扣器。
    2006-04-18 09:47:18