【分析】3PT 3避雷器手车炸掉事故分析

发布于:2011-04-09 14:24:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3PT+3避雷器手车炸掉了.
PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐
现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好
熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A
新柜子,通电时间1个多月.
请问是什么原因引起的呢?

[ 本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑 ]

DSCF0992.JPG

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • cofferyang
    cofferyang 沙发
    象照片里的一次接线方式是一次原件布置问题造成的。这种KYN柜子极其容易造成谐振,谐振时最先造成PT熔管熔断或爆炸,熔管熔断时什么都好,不会造成照片里的现象。如果是熔管爆炸,百分之一万肯定是照片里的结果。微机消谐效果难以达到预期效果的。这种情况与污秽关联不大。出现这种问题先查综自系统或消谐装置里是否有接地或谐振记录。
    2011-04-10 21:52:10

    回复 举报
    赞同1
  • showin3690
    showin3690 板凳
    lq19740602 发表于 2011-4-13 21:41 在外部有瞬时单相接地,产生瞬时过电压把避雷器击穿,如果避雷器的质量太差,可能引起爆炸。而造成本地的单线 …单项接地其他相电压升高 也在避雷器的保护范围之内啊 怎么会爆炸