本人想学学电气,想从头学起。那位师傅有从基础开始学习的书给推荐个。谢谢各位了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句-
cofferyang
沙发
象照片里的一次接线方式是一次原件布置问题造成的。这种KYN柜子极其容易造成谐振,谐振时最先造成PT熔管熔断或爆炸,熔管熔断时什么都好,不会造成照片里的现象。如果是熔管爆炸,百分之一万肯定是照片里的结果。微机消谐效果难以达到预期效果的。这种情况与污秽关联不大。出现这种问题先查综自系统或消谐装置里是否有接地或谐振记录。
2011-04-10 21:52:10
赞同1
-
showin3690
板凳
lq19740602 发表于 2011-4-13 21:41 在外部有瞬时单相接地,产生瞬时过电压把避雷器击穿,如果避雷器的质量太差,可能引起爆炸。而造成本地的单线 …单项接地其他相电压升高 也在避雷器的保护范围之内啊 怎么会爆炸
2014-10-28 10:08:28
赞同0
加载更多回复 举报