土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【请问】如何确定管道固定支架的距离与数量
如题,请问如何设置管道间固定支架的距离与数量,一般我知道的是做补偿器的时候就一定会有两个固定支架,除了这个之外还有其他要求吗?

全部回答(15 )

  • sansuo601
    属于压力管道GB2 范围了 你想学习的话联系我 15852491523 设计院做压力管道设计
    2011-11-08 09:08:08 来自 PC 评论 举报
  • 阎良人
    一般管道50mm一下应该是3米一个支架,大一点的4.5米一个支架,室外支架一般是滑动支架,室内是固定支架
    2011-11-07 17:16:07 来自 PC 评论 举报