土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层剪力墙约束边缘构件计入水平筋的配箍率探讨

高层剪力墙约束边缘构件计入水平筋的配箍率探讨

发布于:2011-04-09 12:07:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在8度区设计高层剪力墙住宅,2010年前一直按水平筋代替箍筋的做法配置边缘构件箍筋,如图:(摘自《建筑结构专业技术措施》图5.5.4-3);但GB50011-2010规范表6.4.5-3注3 及P357页条文说明:“考虑水平筋同时为抗剪受力钢筋,且竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋,故计入的水平分布钢筋的配箍率特征值不宜大于0.3倍的总配箍特征值。”
总觉得条文说明前后矛盾,如果是“考虑水平筋同时为抗剪受力钢筋,且竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋”那么计入的水平筋的配箍率特征值应不宜大于0.66倍(2/3)总配箍率特征值啊;怎么会是0.3倍?0.3倍不是相当于隔两道封闭箍筋才可用一道水平筋吗?明显矛盾吗!哪位大侠给解释一下,不胜感激!

建筑结构专业技术措施.jpg

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • cx05405000
    cx05405000 沙发
    论坛有你更精彩。
    2016-06-15 11:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • cx05405000
    cx05405000 板凳
    我也纳闷这个问题,有高人解答吗
    2016-06-15 10:46:15

    回复 举报
    赞同0