土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】一个配电系统能不能同时用TN-C-S和TT接地系统?
现有一景观照明配电系统,yjv4x25引入照明电箱,N做重复接地。现场施工人员提出庭院灯,路灯采用TT接地;草坪灯,壁灯等小型灯具采用TN-C-S接地。这样同时采用两种接地方式,能行不?有没有违反规范?

[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-4-9 15:40 编辑 ]

全部回答(137 )

  • shandongwanglei
    同意版主和教授,按照王老的意见,可以采用,但必须采取保护措施。
    2015-01-17 14:03:17 来自 PC 评论 举报
  • huiyuanjianli
    nanhu006 发表于 2011-4-11 10:40 不是同一系统不能用两种接地吗?没出事好像很多也这么用违反了同一供电系统中不能同时既采用保护接零又采用保护接地的规定
    2015-01-09 19:51:09 来自 PC 评论 举报