正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
最近小弟进了一个地下室部分已经完成的公建项目,正在进行地上主体施工,现在需要做楼上临时用水和消防方案;谁能帮忙给点建议,工程总建筑面积8万平米,地下部分连体,地上为三栋塔楼6万平米,最高点距地80米 选用什么类型,多大压力的泵比较合适,主要考虑到最高点要达到消防要求,临时地面消防水箱设置12立方够不够? 谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句27m,算高层了,根据GB50016-2006 表8.4.1和表8.4.1注1取用水量。
至于8.3.1那条是指一二类单层、多层的可以不设,高层还是要设置的
回复 举报
回复 举报