按此条款要求,DN100mm配水管控制的喷头数最多为64个,其目的是为保证供水的可靠性和均衡管道的水力性能。可是,在实际设计中,多数设计师均未按此要求来做。例如,很多高层建筑商住楼地下均设大型停车库,地上1-3层为商场等,按中危二级考虑,q=30l/s,每层配水管设计为DN100mm,水流速度约3。8m/s,配水管入口处水压为0。4MPa,则完全能满足最不利处作用面积的喷水强度和水压要求。对此情况,该作出何怎评价,请各位指点迷津!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
西牛
沙发
规范中各管径控制的喷头数是指配水支管和配水管,按我的理解,除去配水支管和配水管以外的管道均为配水干管,配水干管可以是立管,也可以是水平干管,所以只要控制配水支管、配水管的喷头数不要超过规范就行,我想规范的目的是尽量保证系统是配水均匀。
2003-01-29 23:06:29
赞同0
-
xuj1967
板凳
我曾复查过一份图纸,按最不利处作用面积160平米计算,有22个喷头,按中危二级计,喷水流量约为30l/s,从配水入口(该层水流指示器处)至最不利处DN1OO管L=110M,计算水头损失约0。3MPa,再计算末端后共计0。6MPa,按此来计算水泵扬程,远大于设计图选泵扬程,但是该工程已施工完成,故本人也就没与设计者联系。不过,有时用DN100则完全能满足要求。