土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急求:板式换热器选型

急求:板式换热器选型

发布于:2006-04-17 18:16:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
需要板式换热器2台。工况如下:2侧为液体,需要304板片,乙丙垫。
热侧:进12度,出7度,流量350T/小时。
冷侧:进4度,出10.5度,流量:300T/小时。
联系电话:022-81866890

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxy19750815
    lxy19750815 沙发
    BR10K-1.0-195-E,304,EPDM,DN200.
    2006-05-24 13:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • revelino
    revelino 板凳
    BR135-244.35 接管DN200
    2006-04-20 10:35:20

    回复 举报
    赞同0