发布于:2011-04-08 15:44:08
来自:施工技术/市政工程施工
[复制转发]
某水电站坝型为混凝土面板堆石坝,坝顶高程1090.00m,防浪墙顶高程1091.20m。河床段清基后,坝基趾板底高程1002.00m,相应最大坝高88.00m。河床段采用趾板和防渗墙联合防渗,防渗墙要求嵌入弱风化基岩0.5m,然后进行防渗帷幕施工,防渗帷幕要求深入相对不透水层(q<3Lu)5m,帷幕灌浆采用单排灌浆孔,孔距2.0m,在进行接触段(亦防渗墙和基岩过渡部分)灌浆前的压水试验时发现渗透系数偏大,试验段共做了8个孔的接触段压水试验和灌浆,灌浆前的渗透系数在200Lu到60Lu不等,而且在压水试验过程中发现压力会陡降,灌浆时发现有水泥浆液从防渗墙侧边冒出。从接触段取出岩芯看,防渗墙底部存在不同程度的虚渣,比如有直径大约20cm的石块和泥巴,就上述情况看,该防渗墙帷幕灌浆的设计孔距和形式是否合理?对于接触段漏量过大情况,该采取什么工程措施进行加强?望各位前辈不吝赐教!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报