土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机老烧的问题

电机老烧的问题

发布于:2011-04-08 11:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在经手的一个项目,天车用的是32/5吨的天车,天车32吨钩用的是15KW的电机,3月17号电机吊了一个20吨左右的东西突然跳闸,后检查是电机烧毁,当时检查人员说是电机欠压,因为瞬间启动电流有时候才是170V,更换电机后,对电压做了保护,然后用了不到半个月吊4吨多的东西时又烧了,然后实在没办法,就从总配电室单独拉了一个电缆用,电机是重新绕线,结果换了之后用了不到3个小时又是电机发烫,烧了,麻烦各位大侠给分析下还有没有其他可能引起电机烧毁,我现在已经考虑是不是电机选小造成的,小弟感激不尽,急急急。。。。。。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • houzaixiang
    houzaixiang 沙发
    看一下你的却换电阻和你的接触器的触点,如果你的电压正常,看机械部分。
    2011-04-12 14:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • hsa8
    hsa8 板凳
    这个要看看电机的具体参数,主要是电机的极数,结合控制线路,才能分析,平时的启动电流,运行电流,转子电流,转子温升,从控制方式上下手,查查电阻的配置情况。
    2011-04-12 12:24:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求电气设施设备管理手册

如上:有设备的操作说明,维修和保养说明,及人员要求等谢谢

回帖成功

经验值 +10