土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风管保温结露问题-请老师帮忙解答

风管保温结露问题-请老师帮忙解答

发布于:2011-04-08 11:22:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前有一个项目在沈阳,从室外引新风,风管为矩形,800mm*300mm,假设室外新风为0摄氏度,相对湿度30%,室内温度为28摄氏度,相对湿度45%,请问橡塑保温要多厚,新风管内不会结露。怎样计算?最好有详细公式和计算过程?多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenchsh7638
    chenchsh7638 沙发


    是保温层外表面吗? 如果保温层够厚的话,也结露吗?能相信说明一下吗,不胜感激!
    2011-04-08 21:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 板凳
    会结露的是管外。
    2011-04-08 13:06:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。