土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电厂一个150MW的变压器

发电厂一个150MW的变压器

发布于:2011-04-08 10:24:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发电厂一个150MW的变压器,室外的
防护等级做多少啊?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tyy0214
    tyy0214 沙发
    户外的至少不低于IP54,
    2011-04-15 11:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • neyama
    neyama 板凳
    主变哈,IP54很常见,防尘防溅水;
    也可以根据使用环境调整,比如IP55, 防尘防喷水
    2011-04-13 08:48:13

    回复 举报
    赞同0