消防给水管道的一点改进意见

发布于:2006-04-17 15:52:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给水包括消火栓和喷淋给水,是扑救建筑火灾的重要手段,它的设置给人们的生命和财产带来的可靠的保障。现在我要反问,它真的像很多人认为的设置了消防给水系统就可以高枕无忧了吗?我看未必。
传统的消防给水管道的设置方式一般是市政水首先进入消防水池,然后消防水泵再从水池溪水供入消防管网(对于设置消防水池的给水系统而言),如果在火灾10min后(初期10min靠水箱供水)消防水泵没有正常启动,消防队员又没有到达的情况下,这时的消防水从何而来,人民的生命财产又如何得到保护?
为了发挥消防消防给水系统的灭火效能,提高消防供水的可靠性,我认为可以通过改进消防给水管网的供水方式从而进一步加强消防供水的安全性。如下图中的图1所示,把市政给水管网连接在喷淋系统的湿式报警阀前;图2所示,把市政给水管网连接在消防水泵之后的供水管网上,这样在火灾情况下,如果出现消防水箱/水泵不能及时供水的情况下,消防系统也可以利用市政管网的压力保证市政压力范围内建筑的供水安全,从而可以提高消防管网的供水可靠性,而且对工程投资不会构成很大影响。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    楼上所说有一定道理,在市政和室内管网的连接管路上应该设有倒流防止器,,图上用了止回阀表示,因此不会污染市政水.
    楼上所说(2)“...市政管道成了系统的泄压点”这点不是很明白。不知压力从何泄?请明示。
    2006-04-19 12:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    我认为没有必要。
    先说2点:
    1、必须安装倒流防止器。高位水箱下来的水压力比市政要高,有倒流污染可能。
    2、楼主第二张图断线断错了(这个有点脱离话题了^_^)
    下面我们来分析:
    (1)当系统不能正常工作时:
    楼主的想法只是对消防的一种补充,不是补救。当着火部位超出市政压力能力时,只能由他烧。相当于可以看成是消防的分区,市政能保证的由市政直供,不能保证的由消防泵供水。
    (2)当系统能正常工作时
    当市政工作压力较低时,当消防泵启动后压力较高时,市政管道反倒成了系统的泄压点。我们考虑了消防泵不起作用的万一情况,采取了一定的补偿措施,我们是否也该考虑我们的补偿措施发生问题的情况呢?当市政检修或市政停水时,发生火灾时,消防水箱和消防水泵的出水该是怎样的一种情况!
    2006-04-18 17:54:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅