给排水工程
\
建筑消防给水
\
公寓户内是否设置喷淋
公寓户内是否设置喷淋
急急急,现在有个公寓,不超过100米。请问是否要设置户内喷淋!(河南郑州市)。请高手指点!
发布于
2011-04-08 09:57:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wujianlin001
我也在纠结啊,市场上有的设有的不设,不知道消防审查和验收都咋糊弄的,为什么不敢明确,设就都设,不设就不要劳民伤财。
2013-08-22 10:32:22
来自 PC
评论
举报
smartgump
应按旅馆建筑考虑,设置喷淋
2011-05-31 19:27:31
来自 PC