土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于中梁放大系数的问题

关于中梁放大系数的问题

发布于:2011-04-08 09:41:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我们在PKPM 建模的时候,在SATWE参数设定的时候会将中梁放大系数设大,一般都是2吧,这就有个问题,设置为2 是考虑了梁板的共同作用没错,但是到力分配的时候 中梁分的的力势必会大一些,配筋也会多一些,请问这样是不是违背了抗震规范中强柱弱梁的原则呢? 具体设计这一块应该怎么做合适呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 河马_笑西风
    这个问题高规上有提到过,考虑到板的协同作用才会有这一项的。刚度放大,配筋自然增加,其实不选择放大,程序计算的结果也是安全的
    2011-04-12 23:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • dygangjiegou
    dygangjiegou 板凳
    一般都是2
    2011-04-11 11:00:11

    回复 举报
    赞同0