一个车间 长67米 宽28米 共两层 第一层高六米 第二层高4。5米。 是一家塑纸包装厂 。 室内消火栓是肯定要做的了。 我现在就是不清楚 这个占地面积1867平米的车间 是否需要做自喷淋系统。大家帮帮忙 指点一下是哪一条规范,条文。 需要还是不需要做。
如果不需要做,屋顶水箱 我当时是取了9立方米 绝对够消火栓的10分钟水量。 如果需要做喷淋,我计算了一下 喷淋做的话,就是25L/S的设计秒流量,10分钟就需要15立方米。 如果做了喷淋,那么屋顶的消防水箱 是取9立方米 ,还是去15立方米, 还是取18立方米?

补充一点:此车间的右上块部分,是中空的,一直高到12米的位置。并不像其他位置,是两层,这个位置就是一直中空到12米高。做消防炮?
我把那车间的图也上传。大家看一下……求救……车间仓库的问题。。真是让我头痛……

QQ截图未命名.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • jiji0201
    jiji0201 沙发
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………
    2011-04-14 16:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • zzkang
    zzkang 板凳
    需要按丙类设计厂房喷淋,中庭按是否有着火可能,设计大空间自动灭火装置
    2011-04-14 11:13:14

    回复 举报
    赞同0