土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样剪力墙如何加固?
如题,地下一层地上12层砼剪力墙结构,地下室由于施工单位,某堵C30砼剪力墙胀膜5CM,像个香蕉,
甲方,让我出个加固方案,现在已经施工到地上3层了,如何加固?
哪位高手不吝赐教,多谢了.

t-Model.jpg

全部回答(2 )

  • newlt_179
    不清楚地上3层是按胀模后施工的,还是调整过来了,从那层?
    2011-04-08 17:07:08 来自 PC 评论 举报
  • x1xqq
    在地下室,那墙体加厚对使用应不会有影响。墙两侧,底板上植筋;墙顶,植筋植在墙内,向下弯折。两侧可各加厚100。