关于零线,接地线存在电流的问题

发布于:2006-04-17 14:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电系统:TN-C-S
干线:母线
问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。
请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......
请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • jiu
    jiu 沙发
    应该是pe线做了重复接地引起的。如果pe线不作重复接地,那么这个电流就是故障电流。
    2006-05-31 10:08:31

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 板凳
    说说你的重复接地是怎么做的?
    2006-05-31 10:05:31