土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓系统分区

消火栓系统分区

发布于:2011-04-07 18:41:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在做一个项目,在89.9m层设置消防水箱,水箱基础高0.5m,最高消火栓设置在94.4m层,比水箱高,所以增加稳压设备,稳压设备最高工作压力25m,消火栓静水压力超过100m了,需要分区,那么要怎么分区?我现在纠结的问题是:比如计算1层消火栓的静水压是94.4+1.1+7-1.1=101.4m,还是89.9+2.5+25-1.1=116.3m,计算静水压要不要加上稳压设备的压力?

PS:这是个办公楼,94.4米层是直升机停机坪
看了各位网友的讨论,存在分歧:
1)计算静压时稳压泵的压力要不要加上?
2)加稳压泵压力的话是加上稳压泵提供P1(消防需要压力)还是别的?

[ 本帖最后由 robin8097 于 2011-4-8 12:25 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • weiguoli520
    weiguoli520 沙发
    为何水箱不放在最高的位置呢?
    2011-04-20 15:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • robin8097
    robin8097 板凳
    最高处是直升机停机坪,所以水箱间只好放在地处了,增加稳压泵是应为最高消火栓静压不到7m,增设稳压泵后平时是由气压罐稳压,气压罐的压力在计算静压时候是要考虑的
    2011-04-08 12:28:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水阀门问题

一直比较郁郁不得解。规范上有规定给水支管连接的卫生器具超过3个以上就要设阀门控制,问题是现在给水管都是暗装的,装修时怎么处理这么多的控制阀呢?

回帖成功

经验值 +10