发布于:2011-04-07 18:41:07
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
我现在做一个项目,在89.9m层设置消防水箱,水箱基础高0.5m,最高消火栓设置在94.4m层,比水箱高,所以增加稳压设备,稳压设备最高工作压力25m,消火栓静水压力超过100m了,需要分区,那么要怎么分区?我现在纠结的问题是:比如计算1层消火栓的静水压是94.4+1.1+7-1.1=101.4m,还是89.9+2.5+25-1.1=116.3m,计算静水压要不要加上稳压设备的压力?
PS:这是个办公楼,94.4米层是直升机停机坪
看了各位网友的讨论,存在分歧:
1)计算静压时稳压泵的压力要不要加上?
2)加稳压泵压力的话是加上稳压泵提供P1(消防需要压力)还是别的?
[
本帖最后由 robin8097 于 2011-4-8 12:25 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报