土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 66/11kV配电站问题之一

66/11kV配电站问题之一

发布于:2011-04-07 18:39:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我正在做一个66/11kV配电站设计。

66KV的一回母线,供电局说是软导线的载流量必须超过800安培,变压器夏天3.2MBA, 冬天2.4MBA,这个800安培如何计算得出来的?

如果接地线能承受短路电流25KA,1秒,那如何计算确定截面大小?

我用IEEE80-2000算的是95平方毫米。怎么国家规范校验热稳定系数,是150平方毫米,差那么多?
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10/0.4KV变电所,高压侧母排截面选择规律是怎么样的?

10/0.4KV变电所,高压侧母排截面选择规律是怎么样的?跪求?

回帖成功

经验值 +10