土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外埋地的消防管、喷淋管道能否用UPVC管

室外埋地的消防管、喷淋管道能否用UPVC管

发布于:2003-01-09 20:42:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一厂区给水改造,将原有的室外给水管、消防管、喷淋管全部换成UPVC给水管,是否可行。本人觉得可以,因消防管、喷淋管加压后的压力大概在50米左右,可管材上标的压力是1.6MPa。但是我不知这1.6MPa是指管道本身能承受的压力还是管道接头处也能承受的压力,请教大家高论。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 痛并快乐
    痛并快乐 沙发
    不可以吧?因为在没有国内没有公安部的认可。其次,本身埋地的抗压也存在问题。
    在国外C-PUV的有用于消防的。
    2003-01-22 15:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • ouyibing
    ouyibing 板凳
    水中蛇是成都的吗?交个朋友,我在重庆江津,ouyibing@vip.sina.com,QQ7058199。
    2003-01-22 09:56:22

    回复 举报
    赞同0