是不是敞开式汽车库?
是不是敞开式汽车库?
一个汽车库,西面是和室外高差形成的挡土墙,东面全部敞开,常开面积将近总墙面积的25%,东西宽度超过30m。问:1.靠近西面墙处是否需要设机械排风排烟?2.或者设置一个通风竖井,自然通排烟?排烟口是否要加280度排烟防火阀?3.或者设置一个通风竖井,面积大一点,能否满足敞开式汽车库的要求?
发布于
2006-04-17 13:02:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
goodluck_lxf
我最近也做了一个这样的车库,设置了机械排风兼排烟系统,自然补风,汽车库内的气体比较重,不容易排出,宜设机械排风系统,消防的话,也可以在西侧开满足自然排烟面积的采光窗。
2006-04-18 17:43:18
来自 PC
评论
举报
hhbox
敞开式汽车库主要是补风条件比较有利,车库的通风及消防排烟和车库面积及数量还是有很大关系,规范没有规定的范围并不是要求不考虑,设计人员要根据实际情况选择有利于消防的方案!综合考虑。
2006-04-18 10:51:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wjhjjj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
53
回复
282
粉丝
1
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.91 万条内容 · 625 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
