问题是我自己想出来的,答案我自己也大概知道一点,就是想看看大家和我想的会不会一样!大家听我说吧!在中性点直接接地的系统中,发生了单相直接接地的漏电故障,我说的是在保护装置不动作的情况,那么故障相对地电压多少?故障相对零线,也就是对中性点电压多少?故障相对非故障相电压多少?非故障相对地电压多少?非故意相对故障相电压多少?非故障相对非故障相电压多少?非故障相对零线电压多少?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • warcloud
    warcloud 沙发
    有图的话就很好理解了 如果TN系统发生单相对地短路后,故障相对地电压为0 费故障相对地电压不变还是220 此时非故障相之间的电缆为线电压380 费故障相对故障相电压为0 故障相对中性点电压为0 费故障相对中性点为220
    2011-04-08 13:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • study_2008
    study_2008 板凳
    楼主也真是敢想,这可是要出事故的.
    2011-04-08 13:51:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线问题

请问下在中性点接地的三相四线系统中,单相接地,那么故障相对地电压多少?零线对故障相电压多少?零线对地电压多少?非故障相对故障相电压多少?非故障相对非故障相电压多少?