土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统与自动喷淋灭火系统有无区别

自动喷水灭火系统与自动喷淋灭火系统有无区别

发布于:2006-04-17 11:36:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们有个项目的柴油发电机房灭火系统,向消防建审处报审时用的是气体灭火系统,但建审处的意见是:柴油发电机房气体保护区要开成密闭空间;否则改为自动喷淋灭火系统。
新《高规》写的是:柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统,

请问各位大侠:自动喷水灭火系统与自动喷淋灭火系统有无区别。

像我们这种情况能采用哪种系统。

先谢了!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cxh_0722
    cxh_0722 沙发
    水喷雾系统造价很低的,可以串联接入自动喷淋系统。
    做气体的话,如果墙上有洞口,可以采用全自动防火阀,70度时自动关闭,还可手动、电动关闭。我们以前用过一次,大窗口上都装了这个。
    2006-04-19 09:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • highwild
    highwild 板凳
    我们也想做气体啊,但消防局要求形成密闭空间,采取什么措施呢?用70度防火阀,280度防火阀还是其他联动阀门?

    谢谢各位大侠!!!!!
    2006-04-19 08:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑消防水泵接合器数量的确定

《高规》7.4.5.1:水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15l/s计算。这说明水泵接合器的数量是按室内消防用水量经计算确定的。而水泵接合器的主要用途是当室内消防水泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。如果室外消防消防用水量远远小于室内消防用水量,那么设置过多的消防水泵接合器是没有任何意义的。在具体的设计中,各位是如何处理这个问题的呢?希望高手指点

回帖成功

经验值 +10