偶现在在做一个高层,有几个关于地下室的问题想请教各位:
1.地下室有没有结构规范,是不是按人防设计
2.地下室的侧墙建模是要不要按墙建,还是不建,如果按墙建那程序就按剪力墙计算,那样也不合理吧
3.地下室底板及梁是按构造配筋还是按计算配筋,如果按计算配筋会不会偏小

如能传道解惑,在下不胜感激..
谢谢各位了....
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    1、地下室按不按人防设计要看建筑上是不是按人防设计。地下室设计所遵循的规范就是上部结构所遵循的规范。
    2、我的做法是建墙,但是配筋按地下室外墙配筋设计。
    3、按计算配筋并考虑构造要求。
    2006-04-17 11:22:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的人防地下室底板应该如何做?

有一工程,一层地下室,考虑6级人防.地质条件是-6.00米为粘土,地耐力特征值为260KPA,以上为粉土及填土,地耐力特征值为180KPA,地下室一层层高为3.6米.如果将地下室底板做筏板做在-4.4米处,地耐力特征值很小,不满足.如果将柱做成为柱下独基,基底作用在-6.0米处,底板作用在-4.4米处,计算将如何考虑?其他还有什么好的办法?