土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【事故分析】过电压保护器短路,保护拒动的问题!

【事故分析】过电压保护器短路,保护拒动的问题!

发布于:2011-04-07 09:36:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV出线柜过电压保护器C相击穿与B相弧光短路上两级高压开关都未跳,而是将主变电站开关搞跳,电流互感器为200/5

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 09:31 编辑 ]

DSCN1610.jpg

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    zwzz10 发表于 2011-4-7 22:21 越级跳了,保护定值的问题吗他们退出了速断保护所以断路器就不会跳闸了。
    2017-09-08 20:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • houbinhao
    houbinhao 板凳
    就说你发生故障的这个柜子吧,200/5,限时速断5.2A 0.2S 过负荷4.9A 9S .先不说上级保护的事,故障的柜子保护是应该动作。整定值有点问题,但对这个事故障来说速断值是能够达到的。极有可能是和上级保护时间配合出了问题, 0.2秒的级差太小,至少应取0.3秒的级差。变压器柜应开启瞬时速变,1250kVA变压器灵敏度咋算都是够的,何况限时速断的值设的那么小。从故障图片看,故障电流也不可能大的互感器饱和,否则会烧的很严重。
    变压器取瞬时速断, 过流,过负荷,接地可靠性差就投发信好啦。发故障信息时,一次把数据整理全些,保护器类型,一次接线,变比等,要不没法分析。
    2017-09-08 19:06:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教关于电动机比率差动保护

我想请教一下电动机比率差动保护试验如何做?我这的电机是8000kw/10kv的三相异步电动机,设有电机比率差动保护。参数设置见附件,我想知道怎么做这个试验,是不是校验这临界曲线的斜率?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 08:49 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10