最新设计了一个钢支架,用PKPM算下来351X16的柱子才够,用手算的话299X12就够了。
翻了一下发现,PKPM算的时候全是用的压弯构件来算的,而手算的时候柱子是作为轴心受力构件来算的。
现在的问题是,到底哪个是正确的啊?纠结啊~~~~~~麻烦大家帮忙解答下,谢谢!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • zyp2133863
    zyp2133863 沙发
    学习了 谢谢各位大神的指教
    2017-11-23 10:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • ttsjszyz
    ttsjszyz 板凳
    压弯构件来算的
    2017-05-22 16:05:22

    回复 举报
    赞同0